F500 37KW,開關電源壞,修好后,用PU操作沒問題,都用了一個月了,昨天去結賬,客戶說要改成外部操作和調速,我把參數(shù)P73改0
P79改2,只接STF,SD,電位器都沒接,起動就跑到50HZ,初始化也這樣,問三菱技術支持說,可能主板壞了,
真的主板壞了嗎?PU操作好好的,大家沒有沒遇到這問題