redrock99
級別: 家園?
![]() |
描述:12
圖片: ![]() 請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系 我說明下,這是個星三角的一次回路,F(xiàn)R1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別 應該利于調整FR的值 [ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ] |
---|---|
|
老來學
級別: *
![]() |
樓主明確是星三角起動,不要亂想,一個是三角正常工作主電流,另一個是相電流根號3倍關系,起雙重保護作用,不知正確可否,各位批評 |
---|---|
|
老來學
級別: *
![]() |
在電機三角按法時,流過繞組電流為相電流,而電源線通過的為線電流,這兩個不一樣,畫個圖看一下就明白了 |
---|---|
|