三菱fx系列的plc有辦法使輸入點用pnp的傳感器嗎?npn的就不用說了
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發(fā)帖數(shù)量: 780 個
工控威望: 1510 點
下載積分: 7444 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-04-23
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2008-05-07 18:43
FX3U的S/S端子可以切換,能直接用PNP的傳感器...