qrklove
級別: 家園?
![]() |
工地施工,挖機把地埋電纜的零線挖斷了,所有正在工作的電源為220V的設備全部報銷,歐姆龍PLC報銷7臺,接觸器指示燈開關電源之類的無數,坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份,要找廠家,現在的廠家怎么都那么小氣,發個程序都不愿意,還非要買他們的PLC,才給程序。零線斷了,回從其他用電設備上回流成380,實際400V |
---|---|
|
qrklove
級別: 家園?
![]() |
柜子里,原廠家沒有設計380變220的變壓器,直接用市電的零線,如果加了隔離變壓器,會不會避免類似的事故?請各位看客發表一下個人見解哦 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qrklove
級別: 家園常客
![]() |
樓上的某位兄弟,您說話也太尖酸刻薄了,這里討論的是技術問題,至于人情世故,不是你我三言兩語道得明白的,實際工作中并不是你想加什么元件,就可以隨便加的,歐姆龍的CPM2AH程序,很好破解,另幾個的,我都已經拿到程序,而且打印出來和電路圖一起放在控制柜里,便于檢修查閱,廠家保護程序保護自己的設計專利,我能理解。可設備出了故障,大家都想盡快維修恢復生產,可總有些不是太豁達的人,出于這樣那樣的考慮而阻礙了維修速度。程序容易破解,人心卻難以破解,正如南亞某小國覬覦俺們的島礁一樣,利益..... |
---|---|
|
qrklove
級別: 家園?
![]() |
樓上的,您可以自己做個試驗,三相四線的電源,開關后面依次接A相N,220v100W白熾燈1號。B相N,接220V100W白熾燈2號。現在把開關的零線剪斷,你會發現燈泡會比先前暗了。如果長時間這樣用燈泡就燒了。上面的元件換成焊機,電腦,PLC,接觸器等等其他元件,會發生什么現象,如果你比較富裕,可以試試 |
---|---|
|
qrklove
級別: 家園常客
![]() |
回32樓,中聯重科,不知您聽說過沒,他的設備PLC ,都用GPRS通信模塊來監控,如果你的按揭沒有付他就讓你的設備不能正常使用(他們的設備可以按揭貸款),用遠程控制的方式來收尾款,這方式很好。那程序很難破解 |
---|---|
|
qrklove
級別: 家園常客
![]() |
這個故障,最后還是找廠家買了個PLC,備份了新程序,又把所有用220的柜子加裝了380/220變壓器,老板又花了不少銀子,他心疼,俺高興 |
---|---|
|