seservice
級別: 探索解密
![]() |
保護線與中性線的區別是什么? 接地情況是怎樣的?或什么情況下接地 |
|
---|---|---|
|
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
![]() |
在三相五線制供電中,中性線就我們所用N線,N線是經過漏電開關出來線(從漏電開關出來之不能與導電材料相連)。地線PE(不能過任何開關)也可以說中性線(與大地相連阻值大概在1歐以下)。 在三相四線供電中,理論上中性線可以做N線也可以做PE線,但只能做基中一種(做N線或做PE地),實際上在三相四線供電中是不采用單相用電的,把中性點當?shù)鼐使用(不能重復接地) 回答正確別忘下加分哦 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |