樓主  發表于: 2013-07-02 01:23
110KW-160KW水泵,有沒有誰用過星三角啟動的,幫忙給個解決方案才行,剛開始空載的時候啟動都沒有問題,現在帶負載運行了,星和三角接觸器轉換的時候,總空開掉閘?對于整個過程的觀察,在接觸器轉換的過程中,星接觸器有打火花現象,這是不是所說的電弧引起的短路導致空開掉閘呢?希望高手們給個解決的辦法�。�??
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70532 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-03-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-02 13:48
按你選擇的總開關和分開關應該是合適的,可能的原因:
1)檢測星--三角啟動的控制回路是否正確,一般控制回路是獨立的回路,斷開主回路試控制回路,并確認轉換時間是否合適。
2)檢查主回路與電機的連接是否正確,你所描述的現象這個可能性較大。
3)回路是否存在接地現象。