国产MAX3232,欧美一性一乱一交一视频,国产成人精品三级麻豆,少妇厨房与子伦

qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2025-04-17
查看qrklove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-26 19:59
就是剛剛PLC的輸入點被別人接進了220V的電壓,會不會燒掉?他離開現場后半個小時打電話給我,接的時候試車正常,那會不會燒掉PLC

謝謝大家的關心,一共是兩個PLC,西門子200CN的電源板燒了,由于不能解密,就拆了一個新的PLC電源板換了后正常,謝天謝地程序還在。還有個是歐姆龍cpm2ah,由于當時就把電斷掉,只是段短時間受到220的沖擊,還好一切正常
[ 此帖被qrklove在2012-03-27 11:49重新編輯 ]
hgz284631157
工控小君
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 360 個
工控威望: 463 點
下載積分: 1422 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2025-04-22
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-28 22:00
一定會燒壞,除非輸出點的開關或磁感開關沒有接通。