国产MAX3232,欧美一性一乱一交一视频,国产成人精品三级麻豆,少妇厨房与子伦

huamantang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 545 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-04-21
查看huamantang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-03 09:47
同一樣一個物體,一套歐姆龍E5CZ的溫控儀,測出的溫度為180度,一套RKC的C-100溫控儀,測出的溫度為150度,熱電偶為k型,更換溫控儀用的是同一根熱電偶。請問,這是什么原因?
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 499 個
工控威望: 2977 點
下載積分: 77978 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2025-04-19
查看始終如一的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-11 16:12
如果儀表沒有壞的話,檢查一下二只儀表的分度號(儀表的輸入類型)是否正確