今天遇到一個3KW的電機,新的沒用過,就是放在那里有兩三年了,通電不轉,用萬用表檢測,直流電阻正常,相電阻在4歐姆左右,三相也均衡。
期間有過兩次熱繼電器過載的跳的情況,沒有能測電流的萬用表。電源肯定是沒有問題的,380V已經到電機了,請問大家可能的原因有哪些呢?我個人覺得應該排除電機缺相的原因
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4011(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-04-28
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-11 21:06
先不通電,用手看看是否可以輕松的轉動,也可以拆電機后蓋起來盤轉風葉看看