7.5KW的臺達變頻器帶動11KW的變頻電機,運行一分鐘不到出現PHL(三相電源缺相報警),電流由11.3左右上到48,然后變頻器一下子炸了,請問這是什么原因引起的?把變頻器馬達線拆掉啟動不會就報警PHL
zjs0524
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 530 點
下載積分: 4431 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2014-11-11
最后登錄: 2024-01-24
查看zjs0524的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-22 23:10
我們公司用2.2KW的變頻器帶動1.5KW的電動機,還有兩只出現問題的。