国产MAX3232,欧美一性一乱一交一视频,国产成人精品三级麻豆,少妇厨房与子伦

急流勇進1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 227 點
下載積分: 4649 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2025-03-10
查看急流勇進1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-20 21:29
有一臺400KVA的變壓器,負載是2臺75p空壓機和1臺60P空壓機,三臺一起滿載運行實測電流為310A,可高壓柜只不定什么時候就跳閘了。也許十幾天都不跳,也有時候一天跳4次。暈了‘。。。。請朋友們指教?謝謝!
ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 391 個
工控威望: 2529 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 1002(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2025-04-17
查看ljy5602的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-21 12:05
跳不跳應該和用氣量也有一定的關系,改用互鎖電路可能會引起供氣壓力不穩定。最優方案:1、變壓器增容   2、把60P的空壓機接別的變壓器上