国产MAX3232,欧美一性一乱一交一视频,国产成人精品三级麻豆,少妇厨房与子伦

嘉寶和程寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 205 點
下載積分: 8865 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2015-05-28
最后登錄: 2025-01-24
查看嘉寶和程寶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-04 10:51
現在有2臺[315KW電機需要分別控制,基本是滿負荷啟動。要求最好是平穩啟動,啟動電流沖擊越小越好。
  星三角啟動應該成本最低,但啟動電流估計也得三四倍,對電網和負載沖擊也大。
  請教各位,變頻器和軟起選擇哪種還好?他們可以把啟動電流控制在幾倍?這兩種方式各有什么利弊?大概預算是多少?謝了!/size]
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 600 個
工控威望: 650 點
下載積分: 2294 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-04-09
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-04 11:26
變頻器和軟起用在什么地方好,要看你負載的要求了。根據你的說明選擇軟起要好些,主要是價格的因素。
樓主留言:
軟起的價格大概是多少知道嗎?
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控