日本進口設備帶過來的變頻器,是三相220V的電源,但是國內都是單相220V,如果把把變頻器接上220V單相,控制電機的嗎,變頻器會不會燒壞?我試著只接了L1和L2,接入單相220V。。L3懸空不接。上電后變頻器沒有報警,很正常,手動運行變頻器也沒有報警。不知道接上負載電機的話,變頻器不會壞掉吧,大家有這樣接過線的嗎,請指教一下,謝謝。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2853 個
工控威望: 3626 點
下載積分: 3535 分
在線時間: 3818(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-04-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-08 18:22
大部分不會燒,可以使用。詳細的只找說明書,或者自己試用一下。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2853 個
工控威望: 3626 點
下載積分: 3535 分
在線時間: 3818(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-04-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-08 19:45
電機要改一下接法,記得電機好像該改成角形接法。