国产MAX3232,欧美一性一乱一交一视频,国产成人精品三级麻豆,少妇厨房与子伦

xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 4127 點
下載積分: 35402 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2025-03-07
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-11 12:02
在設計電路斷路器選型時,如果把每個像電機,伺服,步進,加熱等的電流加起來,斷路器的電流就顯的很大了,但實際是用不了那么大的電流的。因為不是所有用電器都是一起工作的,大家一般是怎么選的?
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1203 個
工控威望: 1747 點
下載積分: 7573 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-04-16
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-14 11:28
不設分斷路器時要考慮最小短路電流能跳閘
吉圓電氣 QQ751673698