圖片:
這個接地合理安全嗎
誠軒工控人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 108 點
下載積分: 2593 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2018-01-05
最后登錄: 2025-04-03
查看誠軒工控人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-16 18:57
引用
引用第8樓fengyyy于2018-01-16 17:59發表的  :
個人認為二次繞組接地失去了隔離保護人身安全作用了,假設有人觸碰到101,201線。由于100線接地,人又站在地上,形成回路容易觸電。如果二次繞組不接地,需要同時碰到變壓器二次抽頭的兩根線才會觸電。鐵芯外殼可以一點接地。

這才是正確的