国产MAX3232,欧美一性一乱一交一视频,国产成人精品三级麻豆,少妇厨房与子伦

kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-04-03
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-11 09:30
如題,急停信號是否需要在每一步里都寫上呢?還是有什么更簡單的方法使其在程序全程都有效呢?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2853 個
工控威望: 3626 點
下載積分: 3535 分
在線時間: 3818(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-04-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-11 12:28
普通機器來說,不用。

急停是禁止所有輸出,
一般常開輸入PLC作為報警信號,同時復位PLC輸出點。
常閉是需要斷開控制電源,不能只輸入PLC作為急停。

現在很多機器采用急?刂瓢踩^電器。
樓主留言:
真誠感謝!
是的,物理電路也要接入急停開關。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/