樓主  發(fā)表于: 2019-02-13 16:53
前段時間用LabVIEW做了一個監(jiān)控項目,PLC用的是歐姆龍CP1L。開始我用NI的OPC服務器,反應太慢。拋棄不用準備自己寫通訊,但是PLC手冊編寫的太模糊。通過歐姆龍服務熱線要了hostlink手冊(只有英文版),經過結合幾次熱線電話基本弄明白了hostlink的主要部分編寫了此通訊程序。不足的地方敬請大俠指正。hostlink協議分c模式和fins模式,我在實際工程中用的fins模式。
附件: hostlink(fins).zip (45 K) 下載次數:820
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: hostlink(c).zip (44 K) 下載次數:681
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
kings721
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 40 個
工控威望: 181 點
下載積分: 281 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2013-08-24
最后登錄: 2024-06-05
查看kings721的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-02-22 15:52
請問NI的OPC與PLC通訊如何設置,接線的能分享一下嗎,現在NI OPC不能與PLC通訊上