電機峰值電流為80A,額定電流為20A,選多大的空開,按峰值還是額定電流考慮???
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1534 個
工控威望: 15105 點
下載積分: 7040 分
在線時間: 1447(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2025-04-10
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-22 19:12
按電機的總電流一倍
樓主留言:
沒明白。。
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1534 個
工控威望: 15105 點
下載積分: 7040 分
在線時間: 1447(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2025-04-10
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-22 21:07
電機的負載電流是20A,空開選40A