改指令是否只能用手動輸入的方式呢

PT處是不是不能使用D寄存器,通過HMI賦值
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6798 個
工控威望: 38402 點
下載積分: 8070 分
在線時間: 9628(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-04-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-19 15:56
引用
引用樓主xujiehao04于2019-09-19 15:25發表的 三菱FB結構化程序 TON指令 :
改指令是否只能用手動輸入的方式呢

PT處是不是不能使用D寄存器,通過HMI賦值


為PT端建立標簽,數據類型為TIME,并為其指定地址。



Time數據類型就是一個32位無符號變量,因此在HMI中放置一個數值輸入,連接上圖中的地址,數據類型為無符號變量即可。

注意:Time的基礎單位為毫秒,如果用戶輸入使用其它單位的話,請進行轉換。