国产MAX3232,欧美一性一乱一交一视频,国产成人精品三级麻豆,少妇厨房与子伦

gongxx163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 468 個
工控威望: 570 點
下載積分: 10420 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2025-04-07
查看gongxx163的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-11 13:23
我們公司使用一個S7-1200 plc 輸入信號有的,由于其頻率比較高,0.09S一次。程序中使用普通的信號,plc 輸入點有閃爍但是監控程序時輸入點并未有變化,一直處于OFF狀態。

而且這個問題不是一直都有,時常發生。  想問問大家是不是需要修改程序中的輸入信號的類型為P是否可以。

希望大家給點建議!

謝謝!
漂泊的石頭人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 613 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2018-07-17
最后登錄: 2025-03-08
查看漂泊的石頭人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-11 14:42
1200本體上不是帶的有高速脈沖口你不用?????