国产MAX3232,欧美一性一乱一交一视频,国产成人精品三级麻豆,少妇厨房与子伦

不懂柔情
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 166 點
下載積分: 22491 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2025-04-12
查看不懂柔情的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-11 09:54
圖片:
圖片:
公司有兩臺設備,都用的臺達PLC,型號不同。具體見照片。白色的那臺程序上傳下載正常。黑色那臺不管通訊怎么設置,一直報通訊逾時故障。所用筆記本和編程電纜都是同一套。筆記本是聯想G460,XP系統。編程電纜是USB-ACAB230。用的編程軟件是ISPSoft V3.10,WPLSoft V2.49,都是官網最新版。兩個編程軟件在黑色那臺使用時都是報同樣故障。不知道怎么處理了!大家給個建議!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1307 個
工控威望: 1464 點
下載積分: 8010 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-04-11
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-11 10:04
估計ES2的這臺,通訊站號被改動了。你做通訊偵測時,把PLC站號先設定為0,再去做自動偵測,應該能找得到才對。