国产MAX3232,欧美一性一乱一交一视频,国产成人精品三级麻豆,少妇厨房与子伦

青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 1059 點
下載積分: 10569 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2025-04-08
查看青年加油的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-08 16:50
DT0   K0   K17   D200   K1

目標位置D200,傳入正數或負數電機都向一個方向旋轉是怎么回事??

試過把D200換成K1000或K-1000    就沒問題,正轉反轉都可以,

怎么換成D就不行了?

  BFM#3設置了b8=1 脈沖加方向H100
[ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:57重新編輯 ]
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2086 個
工控威望: 3007 點
下載積分: 25314 分
在線時間: 1482(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-04-08
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-08 16:53
因為D200沒有賦值
樓主留言:
賦值了,DMOV K1000 D200
DMOV K-1000 D200
項目、視覺、通訊QQ3515716