求助各位大神,確實是遇到這樣一個怪現象,MR-JE-40C的伺服驅動器,電機是HG-KN43J-S100,電機帶的是一個水平負載,整機都斷電的情況下,推不動設備,但是把驅動器上面的CN2口的電機線拔下來就可以推動設備? 不知道有誰可否解釋一下這個是什么原因。 |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
CN2是編碼器插頭。 正常連接的時候,如果伺服有了使能信號。那電機是有一個扭矩的。位置控制他會堅守自己的位置。如果遇到外力,它會用竭盡自己的力量去抗爭?br /> 你把CN2撥掉后,閉環不存在了,反饋沒有了。所以它無力抗牎２⑶疫@個時候應該會報警,比如AL16.3,這時抗爭力也沒了。 |
|
---|---|---|
|