最近遇到三個信捷XD5E的繼電器擴展模塊,經常出現COM2公共端下Y10013或者Y10014指示燈亮但是沒有輸出,其它3個點正常輸出出,不輸出的點等待幾分鐘又突然有輸出了。
這種情況發生在PLC通電靜置1個小時后,再次使用設備時隨機出現.
若是一直使用設備就不會出現這問題.目前發現出現問題的時候拔掉負載或連接負載直接測量輸出點位,都沒有輸出,都是過一會兒自己就好了。去年用了一批信捷PLC  20個有兩個本體出廠就是壞的
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 3096 點
下載積分: 12219 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-04-08
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-23 10:18
這種情況要有也應該是極個別現像,輸出指示燈都亮了,輸出點沒有輸出這意意為著輸出點壞了或者接觸不良。