国产MAX3232,欧美一性一乱一交一视频,国产成人精品三级麻豆,少妇厨房与子伦

zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1823 個
工控威望: 5461 點
下載積分: 7371 分
在線時間: 919(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2025-04-10
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-10 08:29
圖片:
沒有熱插拔485接口。



20240913后續:本次問題解決方案,
1、卓嵐MODBUS RTU轉MODBUS TCP網關換為CMPTP模塊   ET200SP 6ES7137-6AA01-0BA0。采用MODBUS RTU通信
2、DP電纜換成屏蔽雙絞線。
建議:與阿特拉斯空壓機通信要采用MODBUS RTU通信,
如果西門子PLC   (1、可以直接在PLC柜加MODBUS RTU模塊  2、可以在空壓機柜內安裝一個200smart,200smart和PLC走以太網通信)
[ 此帖被zhaoaron在2025-02-22 09:57重新編輯 ]
......
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 952 個
工控威望: 3031 點
下載積分: 3288 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-04-02
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-14 18:39
我歐姆龍PLC的485跟變頻器通訊,只要把FG接上,不出一天485模塊肯定燒。