樓主  發表于: 2024-09-11 09:54
手上一臺基恩士的相機,走TCP通訊,測量工件之間距離。基恩士工程師說給PLC的形式只能是ASCII。

請問有什么好的辦法將ASCII碼解析出來。

比如ASCII顯示:000000550,實際測量距離是5.50mm,  ASCII碼0對應的十六進制是30   5對應十六進制 35     符號“.”對應十六進制2E
ayusecret
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 273 點
下載積分: 843 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2021-10-31
最后登錄: 2025-04-01
查看ayusecret的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-11 10:21
麻煩在要做防呆,判斷每個數字范圍是否在H30~H39之間,符合之后還要進行處理減去H30得到位值,再根據具體哪個位進行*1,*10,*100,*1000,一般PLC都應該有ASCII直接轉10進制值的指令,找找看