如題,在如下的梯形圖中,為什么用LD M404不能觸發M908,而需要改為M404的下降沿,即LDF M404,按理說,因為M908回路在M404回路的前面,所以程序上個周期掃描時如果
X10012還是正常的(OFF),M404為ON,因為輸入輸出映像刷新是在程序掃描的最前頭的,所以,當要到下一個周期掃描的前端,刷新輸入點,這時X10012變為ON,那么因為上倰呙柚芷谥斜４娴腗404還是為ON,所以,這時是可以觸發M908為ON的,理論分析是這樣的,但是實際上是不行的,用
LD M404
AND X10012
SET M908  不行,而需要改為
LDF M404
AND X10012
SET M908
我想問的是為什么LD M404不行,而改為LDF M404,即用M404的下降沿就可以觸發,請大家討論討論,謝謝!如下圖:

森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 601 個
工控威望: 2288 點
下載積分: 6980 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2025-04-11
查看森利德的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-07 22:01
掃描周期問題  你要把報警觸發放到下面來就可以了