国产MAX3232,欧美一性一乱一交一视频,国产成人精品三级麻豆,少妇厨房与子伦

dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 270 點
下載積分: 960 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2025-04-08
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-14 21:58
公司用西門子PLC控制臺達變頻器,來控制一臺30KW的水泵來給閥門試壓,假如設定壓力值為70Mpa,但每次實際值都會沖到78Mpa左右,無法精確控制,這么大功率的水泵,適合做PID控制嗎,有沒有更巧妙的方法可以實現?求教有沒有做過類似案例的師傅,指點一下如何改進,感激不盡!
南墻的風
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 63 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2024-09-29
最后登錄: 2024-11-30
查看南墻的風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-17 17:54
感謝感謝