一個臺達伺服驅動壞了,單位買了個新的,讓裝換上去。下載了軟件,備份好原來的參數。裝上新驅動,連上電腦。
讀取新驅動,出廠設置參數OK的。
然后就悲劇了,我點寫參數。 驅動器寫保護了,變磚了,沒法用電腦讀寫了。
研究了一下,應該在寫參數之前,要把驅動使能OFF了,才能寫。
是不是這樣?
還能拯救回來么?
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 549 個
工控威望: 750 點
下載積分: 5352 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-03-29
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 9天前
不至于,就算炸了都有維修伺服的弄好,老款的驅動,好像要關使能才允許寫。不能讀寫,斷電重啟后你試過沒有?