国产MAX3232,欧美一性一乱一交一视频,国产成人精品三级麻豆,少妇厨房与子伦

ligp99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 358 點
下載積分: 947 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2007-12-12
最后登錄: 2025-04-09
查看ligp99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 7天前
匯川變頻器 太讓我失望了
多臺變頻器485 10米內通訊,設置38400波特率 不能通訊,PLC報錯(響應存在 CRC 錯誤:傳輸受到干擾,并且可能收到不正確的數據。該錯誤通常是電氣故障(例如,接線錯誤或影響通信的電氣噪聲)引起的。)

周邊都沒有設備運行, 變頻器沒有運行 PLC也報故障

改波特率為19200,變頻器通訊運行起來了。

過一會又不行了。觀察PLC程序,發現6臺變頻器的首臺和末臺報故障,等加終端電阻再試,用過很多變頻器不加終端電阻沒有問題。
努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 2034 點
下載積分: 18554 分
在線時間: 532(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2025-04-11
查看努力學工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 7天前
38400從來就沒敢設置過,現在整通訊終端電阻必加?赡茉诠S調試的時候沒事但是到現場又不是一回事了