小弟是個PLC初學者,現在用SFC編個程序,但想不通怎么做到暫停后按啟動,系統按暫停前的狀態繼續運行。望能詳細指教,先謝謝各位了。
rtzz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 174 點
下載積分: 653 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2008-04-14
最后登錄: 2025-03-14
查看rtzz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-05 16:49
引用
引用第3樓greenrock于2009-03-02 17:08發表的  :
計時器可以選用斷電停止計時的計時器,但此計時器需要條件進行復位
我想,三菱的應該由此類計時器吧
應為沒用過,僅作為提示

3樓的對。
繼電器選斷電保持型繼電器,查下手冊看看在哪一段。計時到,觸發下一步,然后復位計時器