樓主  發表于: 2009-07-10 16:52
請教各位:
  我想用三菱伺服控制一傳動,用位置控制,后一傳動用變頻器來控制,現在要求傳動時線速度一致,我想當伺服在位置控制時給一電壓給變頻器來實現線速度,不知如何?查看三菱伺服手冊時有兩個通道是模擬量輸出,但不知如何設置使給定脈沖數與輸出電壓成線性比?
一笑而過
jsmymcn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 324 點
下載積分: 3257 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2007-10-27
最后登錄: 2025-04-12
查看jsmymcn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-11 15:56
不知道你的控制精度要求有多高?一般的用這樣是可行的