一臺160KW變頻器拖動十個10KW電機,每臺電機都加了熱繼保護,但電機經常會燒壞,誰可以提供最好的保護方法!
等待黎明
科技成就世界,技術成就未來。大家來來共同探討,才能有技術的未
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 130 點
下載積分: 3654 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-07-04
查看等待黎明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-23 23:52
怎么好象是變壓器一樣的,不可想象,這樣的做法倒是沒有見過,如果樓主的設備已經有了,建議你一個圍規定的做法,在變頻器的輸出端至每一臺電機中間加復合型斷路器,只要任一電機發熱和短路都斷開,復合型斷路器并有控制信號給控制單元,