国产MAX3232,欧美一性一乱一交一视频,国产成人精品三级麻豆,少妇厨房与子伦

建軍1976
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看建軍1976的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-03 20:29
各位老師師傅們:
    我們廠在細紗機改造設備時采用了西門子 EM   232   CN模擬量輸出模塊,可編程也是西門子的,變頻器是采用的倫次的,模擬量輸出模塊和變頻器連接時沒有采用屏蔽線。在短短的幾個月里模擬量輸出模塊損壞了十幾塊。損壞的現象是:開機變頻器就以最高速運轉,測量電壓在DC12V。更換新的在運行幾個月甚至幾天就壞,現在改造進入僵局。懇請諸位老師師傅們分析原因,謝謝。
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 448 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 2406 分
在線時間: 715(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-04-15
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-06 21:02
我看這應該不是屏蔽線引起的,可以將模塊數字量置最小輸出與最大輸出時測下輸出電流,是否超出模塊極限電流,是否可能輸出被置雙極性,變頻器負壓鉗位導致模塊輸出短路損壞。