haoyyspa
級別: 探索解密
![]() |
為什么我用PT100熱電偶測量溫度,在S7-200PLC上用EM235測量,在 AIW0上總是顯示32760呢,對應溫度是100度,而我的PT100根本沒有100度,請教師付們怎么是回?/div>
|
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
只有熱電阻,沒有變送器的話是不能用EM235,EM235只能輸入標準電流或電壓信號!如樓上所說用EM231 RTD,不過這個 東西價格不菲啊! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
用模擬量模塊做溫度測量要進行變換的。 |
---|---|
|
yaozg
級別: 略有小成
![]() |
EM235模擬輸出0-20mA某固定值,串聯接入熱電偶,用AIW0取值,經過數學公式轉化成對應溫度值即可。 |
---|---|
|