fengxingkai
級別: 正式會員
![]() |
編寫了一個程序用Gs works可以寫進去fx1s 里面但是寫到fx1N里面就報error怎么回事?程序可以下進去,程序刪除完就不報error |
---|---|
|
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
![]() |
把程序上傳到這里就行了 |
|
---|---|---|
|
yinshurong
級別: 探索解密
![]() |
1模擬 2 診斷 [attachment=141561] [attachment=141562] [attachment=141563] 樓主留言:好貼好貼! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
stackdog
級別: 網絡英雄
![]() |
![]() 樓主留言:大神,我PLC類型更改完了。。。我問了問我同事,同事說PLC可能是壞的。。。。你說的這個我看了 |
---|---|
|
chenhong
PLC+組態+VB
級別: 略有小成
![]() |
請使用GX-WORKS2軟件 請把PLC類型改成與你要導入的PLC類型一致 |
---|---|
|
langui
級別: 論壇先鋒
![]() |
更改PLC類型了沒,更改了的話干脆重新新建一個FXIN的文件,把源程序復制過去就沒問題了 |
---|---|
|
yxwyxwyxw
級別: 探索解密
![]() |
在WORK2的編程軟件上有一個功能是更改PLC類型的,就在第一個菜單欄下拉就可以看到了,把PLC類型變更為與你要寫進去的PLC的類型一下,然后再寫到PLC就進去就不會出錯了 |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園?
![]() |
1.軟件裡的硬體選定錯誤 2.F(A)X 1S 跟 F(A)X 1N的設置不完全相同,一個不可以擴充,一個可以.元件定義位址也不相同.需由編成軟件轉換型號.載入PLC試試. 3.非真品 給參考 |
---|---|
|