我不在江湖1
級別: 工控俠客
![]() |
30KW電機啟動帶負載經常因為壓降大而停車,可不可以改用變頻器控制。 ![]() |
---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
明智的選擇,不過銀子比星三角會多好幾點 ![]() |
|
---|---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
壓降大而停車 ==> 如果已經用星三角 或 緩起動器 改用變頻器控制,應該效果不大。 而應加大電機。 |
---|---|
|
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
![]() |
這個應該是扭力太低了造成的 |
|
---|---|---|
|
goldage
級別: 工控俠客
![]() |
不一定用變頻器拖動就是好,如果你的負載是破碎機的話,建議你考慮用星三角,用變頻器的話基本很容易就進入保護狀態,根本不能完成啟動,你現在的問題是壓降大,根本原因在于電力供應的容量小或電線原因造成的壓降大,不一定是啟動方式問題 |
---|---|
|
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
![]() |
可以用變頻器,如果負載大不好啟動要選用重載型變頻器 |
|
---|---|---|
|