金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
![]() |
使用smartST40 PLC,共有100臺流量計,如何用485通訊方式進行數據讀取, 用485集線器是否可以實現全部通訊,怎么連接最經濟適用 |
---|---|
|
13581965432
級別: 略有小成
![]() |
這玩意100臺,你的咨詢你的設備供應商,他們應該回給你比較靠譜的回答。要是條件具備自己用485輪巡著試下。 |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
1個16口交換機,10-12臺modbus轉modbus tcp網關 用以太網才是王道 |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
根據官方說明,一個通訊口最多允許連接31個從站,如果你添加了擴展信號板,那么,一個plc也只能是62個儀表的連接。 集線器只能說是對實際硬件連接的容易性提供了一點幫助,對plc讀取從站信息沒有擴展作用。 |
---|---|
|
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
![]() |
485中繼器是不是不能用于smart200的modbus rtu通訊的擴展,要用1200才行 |
---|---|
|
淺酌憶流年
那可路路
級別: 家園常客
![]() |
換個PLC,有多個485接口的,什么左拓,BD板,右拓,本體自帶,這就是4個口,然后100個分成4份,每個從站就是25個,完全滿足通訊要求,做程序的時候多線程運行解決通訊時間問題。 ![]() |
---|---|
|
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
![]() |
西門子官方客服答復:用PLC帶的通訊口和SB COM板,各帶31個點,數量用增加中繼器解決,距離五十米,實際上100米是沒有問題的,距離也可以用中繼器解決,3000米內沒有問題,使用第三方設備 |
---|---|
|
hsiung
Just do as you want.
級別: 家園?
![]() |
好辦法~ ![]() |
|
---|---|---|
|
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
![]() |
100臺流量計,不建議和PLC通訊,建議直接和上位直接連接 |
|
---|---|---|
|
hstec2002
級別: 論壇先鋒
![]() |
換成2臺SMART ST20,均加通信板,共4個通信口,每個通信口25臺流量計,2臺PLC用以態網交換數據,別問為什么?因為做過類似的。 |
|
---|---|---|
|