江畔望月
級別: 略有小成
![]() |
現有個電箱要做,里面要裝三十來個接觸器,基本上都是施奈德0910的,想裝個控制變壓器上,要怎么確定變壓器的容量呢? |
---|---|
|
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
![]() |
接觸器說明書上有標明它的視在功率VA數.把全部功率加起來,再留百份20到30的余量就可以了 |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
![]() |
y要不要考慮是否一起動作呢? |
|
---|---|---|
|
江畔望月
級別: 略有小成
![]() |
他的說明書好簡單的,在說明書上沒有看到有這個視在功率的數值 |
---|---|
|
gongkongman
級別: *
![]() |
查看接觸器手冊中關于線圈部分的內容,應該有線圈容量VA指標,所有線圈的容量指標相加再乘以一個安全余量系數1.2~1.5既是控制變壓器輸出容量。 |
---|---|
|
waxiao88
級別: 略有小成
![]() |
要考慮同時系數.如達不到1時,就可用功率和來定型號 |
---|---|
|