csc51
級別: *
![]() |
有可能是線接錯了,造成輸出是正電壓,剛好和--COM相連接,也就是短路了,肯定會壞的呀,先不要接負載,測量輸出端電壓是否正常, |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
marcelinho
級別: 家園?
![]() |
因為傳感器是插頭式的,所以線不可能接錯,又查不出短路,很麻煩,現在我干脆在程序里將此開關屏蔽了,以維持生產 |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
![]() |
燒了是什么現象。中醫有望聞問切,實際做電氣的也要有這四個手段,還要加上自己的聯想功能,為什么以前是好的,現在壞了,工作環境如何,是否有人動過,等等,什么問題都要找到原因,不要盲目短接,更換,這樣會留下隱患,燒個磁開關最多500塊,燒你PLC可能事情就大發了。建議分析原因,排除隱患為主。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
allinsong
級別: *
![]() |
恩 還是尋找原因找出問題 通過技術手冊確認接線是否正確 ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
一般來說正負極短路就會有這樣的現象。三線的磁性開關偶爾會用到。PNP的我就很少用到了。歐洲是用PNP的。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
![]() |
在沒有查明損壞的原因之前,不要輕易去更換,十有八九是電路出現了故障 --------------一般,感應器的電線是三條,而這三條線又是一樣長的,在生產中,往往只是進行剝線后進行包扎,就投入使用,我碰到過很多這樣的例子: 時間久了以后,電線祼露,導到碰線 規避方法: 把三條線在包扎的時候,人為錯開一定的長度,即使因拉力過大而拉出線頭時,造成感應器電線拉出時,也不會出現損壞感應器具現象 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
![]() |
此問題,十分的容易解決,你接在DC24VPLC內部電源上,首先認清你的磁性開關是NPN還是PNP 的然后正確接線(一般有三線和兩線的 你說的PNP為三線的 一般 24+為棕色 0V為藍色 信號線為黑色的 三根線不要混淆燒壞就不可能了) 總之 理清了 是否符合要求的電壓 自己用的磁性開關的型號 線的顏色所代表的含義 還有個小實驗?zāi)惆褍蓚三線的磁性開關串聯使用,注意如何接線,不對的話很容易燒壞磁性開關的 注意三極管的極 無短路否則會燒壞的 僅供參考 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |