qvbwg
級別: 略有小成
![]() |
PLC被干擾了!誤動作,系統(tǒng)主要是溫控,電阻絲一通電,PL C就罷工了。電阻絲不通電,PLC能正常工作。各位高手看看,支點(diǎn)招哈。 |
---|---|
|
logix500
級別: *
![]() |
檢查哈接地,公共線等。 我單位前些時候,遇到很多信號不時干擾,造成泵誤啟動。后來對接地,屏蔽等從新改造,加隔離器等方式,最后解決了問題。 在沒有出現(xiàn)干擾情況。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qdlsc
級別: 略有小成
![]() |
主要是用的溫度模塊易受干擾,PLC的溫度模塊是4路或幾路公用地,有一路干擾,其余幾路溫度都波動,更換屏閉型熱點(diǎn)偶,保證解決問題 |
---|---|
|